⛅安阳多云6~19℃北京 16/7℃上海 23/16℃广州 31/22℃深圳 31/22℃杭州 22/15℃成都 21/13℃全国天气 »登录

国网新宁县供电公司 数字赋能线损治理 精准排查电表故障

华声在线 2026-10-21 00:00 31 次阅读 774 字

华声在线10月21日讯(通讯员 王子健 唐文静)10月18日,国网新宁县供电公司营销部依托用电信息采集系统大数据监测,精准锁定高阳李家农变台区线损异常波动,经远程诊断与现场稽查,成功查处一起因电表烧毁导致的“烧表高损”典型案件。

10月16日至18日,系统监测显示高阳李家农变线损率出现非正常攀升,18日当日线损率高达9.36%,供电量171.82千瓦时,而用电量仅为155.73千瓦时,损失电量达16.09千瓦时,远超0—4%的合理管控区间。面对这一异常数据,运维团队立即启动高损台区专项分析机制,深入排查故障根源。结合“总表多供、户表少售”的线损异常逻辑,利用远程诊断工具对台区内27户用户数据进行逐户筛查,重点排查窃电、串台区及电表故障等隐患。经过多轮数据比对与模型分析,系统精准锁定一用户电表存在疑似烧毁故障,导致计量失准,进而引发台区线损飙升。

发现线索后,回龙供电所迅速响应,由营销副所长牵头,组织营配服务班成立专项稽查小组。工作人员到达现场对用户电表及线路进行实地查验。确认该用户电表确实因内部故障烧毁,无法正常计量,导致大量用电量未被记录。工作人员立即对用户更换新型智能电表,并对周边线路进行绝缘检测。故障消除后,运维人员持续跟踪台区运行数据。10月20日数据显示,该台区日供电量157.12千瓦时,售电量153.4千瓦时,损失电量降至3.72千瓦时,线损率成功回落至2.37%,恢复至正常合理水平。

下一步,国网新宁县供电公司将继续深化“数字赋能+精益管理”工作模式,常态化开展高损台区专项治理,加强采集系统数据监测分析,提升对电表故障、窃电行为等隐蔽性问题的发现能力。同时,加大老旧设备巡检与更新力度,全力压降管理线损,提升供电服务质量。

当前文章地址:http://jianzuntech.cn/item/topic/64158

↑