二次供水设施如何清洗消毒?多久一次?
二次供水设施清洗消毒需遵循标准化流程,国家强制要求每半年至少开展1次,不同地区会在此基础上细化执行标准。
🧼 规范清洗消毒全流程
提前24小时在小区公告栏、业主群公示停水通知,告知居民储水准备时间。
检查设施阀门、爬梯安全性,对锈蚀部位提前处理,通风不良区域提前做好送排风。
作业人员持有效健康证,穿戴洁净工作服、橡胶手套、防护眼镜,所有清洗工具提前消毒。
现场清洗作业
关闭进水阀门,排空水箱内全部存水,遵循先池顶后池底、由里向外的原则,用毛刷或高压水枪彻底清刷内壁水垢、沉积物。
清理水箱周边环境卫生,清除排水渠杂物,避免清洗过程中造成二次污染。
规范消毒操作
使用具备卫生许可资质的含氯消毒剂,按产品说明配比消毒液,均匀喷涂水箱内壁全部区域。
密闭水箱静置30分钟,确保消毒剂充分作用杀灭致病菌,之后打开进水阀注入清水反复冲洗,彻底排空消毒液残留。
水质验收与公示
现场快速检测浑浊度、余氯指标,采样送具备CMA资质的机构,按GB5749标准检测色度、菌落总数、总大肠菌群等核心指标。
水质不合格需重新清洗消毒,达标后将清洗日期、检测结果、作业单位信息在小区醒目位置公示,邀请业主代表签字确认,相关记录存档不少于3年。
⏰ 法定清洗消毒周期
国家强制底线:根据《城市供水水质管理规定》,二次供水储水设施每半年不得少于1次全面清洗消毒,这是全国通用的硬性要求。
2026年新版国标要求:GB17051-2025《二次供水设施卫生规范》明确运营单位每年至少完成1次全面清洗消毒+1次全指标水质检测,同时新增消毒副产物检测要求。
地方细化标准:部分地区执行更严格的频次,如福建永泰、湖北咸宁要求每季度开展1次清洗消毒,老旧小区、水质异常时需立即追加清洗消毒作业。